한쪽 방향의 등만 소등이 되는 경우

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자 댓글 0건 조회 13회 작성일 24-10-31 18:19

본문

1) 해당 등기의 LSU의 STAT LED가 소등 되었다면 LSU 불량 또는 CONT의 불량이다. 정상 LSU로교체 후 정상으로 돌아 오지 않는다면 CONT를 교체해야 한다.

2) 해당 등기의 LSU의 STAT LED가 점등되어 있고, 나머지 LED가 소등되었다면 DB에서 해당 LSU를 사용하지 않도록 세팅 되어 있는 것이다. DB를 수정해주면 된다.

3) LSU가 정상적으로 동작한다면 출력 단자대의 전압을 측정하여 전압이 검출되면 등기구 또는 선로의 불량이며, 전압이 미검출 되면 LSU 불량이다.  상황에 맞게 조치하면 된다.