황색 점멸과 적색 점멸이 발생하는 경우 > 자주하는질문

본문 바로가기

황색 점멸과 적색 점멸이 발생하는 경우

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자 댓글 0건 조회 14회 작성일 24-10-31 18:16

본문

1) 모니터링을 통하여 DB에러가 발생했는지 확인한다. DB에러가 발생했다면 조치사항은 DB에러가 발생했을 경우 항목을 참조 한다

2) 수동 스위치가 점멸로 되어있는지 확인한다.

3) CPU가 정상적으로 동작하는지 확인한다. CPU의 RUN led 가 깜빡거리고 있지 않으면 CPU 불량이다.

4) 상하단 통신을 정상적으로 하고 있는지 확인하다. CPU의 SCU led에 불이 들어와있다면 상하단 통신이상이다.

5) 제어기 시각이 잘못되어 예약제어가 동작하는지 확인한다. 시간이 마이너스로 들어가 있으면 DB에러로 점멸하기도 한다. 제어기 시각이 맞지 않을경우 조치사항 제어기 시간이 맞지 않을 경우 항목을 참조 한다.

6) 예약제어 시각이 잘못 입력되어 있는지 확인한다.

7) 센터와 통신하고 있는 제어기인 경우 센터에서 명령을 내렸는지 확인한다.