자주하는질문 2 페이지

본문 바로가기

검색

  • Q
    TCP 통신이 연결되지 않는 경우
    열기
    A 1) 제어기 ACT led 소등되어 있는지 확인한다. ACT led가 소등 되어 있다면 제어기와 통신 장비간의 연결이 비정상적인 것 이다. 이럴 경우 통신장비 또는 LAN케이블 CPU의 불량일 가능성이 있다. CPU의 불량을 체크하기 위해서는 노트북과 CPU를 LAN케이블로 연결하고 ACT led를 확인 했을때 소등되어 있다면 CPU 불량이다. ACT led가 깜빡이더라도 노트북의 IP를 제어기와 같은 대역으로 변경하고 ping을 했을 때 ping이 되지 않는다면 CPU의 불량이다. 2) MMI로 IP와 PORT를 확인한다. IP와 PORT가 정확하지 않으면 통신을 할 수 없다.
  • Q
    모뎀 통신이 연결되지 않는 경우
    열기
    A 1) 모뎀선은 L1에 물려 있어야 한다. 2) 모뎀의 모드와 CPU의 딥스위치를 확인해야 한다. 모뎀모드가 AUTO일 경우 딥스위치1-7을 OFF 해야하며 DIAL일 경우 1-7을 ON 해야한다. 모뎀의 AUTO 모드는 쪽보드 딥스위치 두개모두 ON DIAL은 OFF 해야한다. 3) 정상적인 모뎀을 AUTO모드로 하고 DCD led가 점등되지 않는다면 회선의 불량이거나 센터의 모뎀의 불량이다. 4) DCD led가 점등되고 통신이 되지 않는다면 CPU의 불량이다.
  • Q
    압버튼이 정상적으로 동작하지 않는 경우
    열기
    A 1) PIO 보드를 사용하는 경우 딥스위치 1-6을 OFF 시켜야 한다. 2) 접점 방식에 따라 A접점은 딥스위치 1-1을 OFF, B접점은 ON 시키면 된다. A접점은 압버튼이 눌린 상태에서 PIO 해당CH led가 점등되며 눌리지 않은 상태에서는 소등된다. B접점은 이와 반대된다. 3) PIO보드와 GPS보드 또는 다른 옵션보드와의 VME어드레스 충돌로 비정상적 동작을 할 수 있다. PIO의 딥스위치는 전면 판넬에서 볼때 위쪽은 왼쪽 아래쪽은 오른쪽으로 되어있어야 하며, GPS는 ID가 1번으로 되어 있어야 한다. 이럴 경우 VME어드레스가 PIO는 0번 GPS는 1번으로 되어있는 것이다. 어드레스는 중복되면 안된다. 4) 단자대에 물려있는 선로를 다 분리해도 PIO보드 CH led가 점등되어 있거나, 반대로 접점을 연결해도 PIO보드 CH led가 점등되지 않는다면 PIO보드의 불량이다. 5) 압버튼을 눌렀을때 PIO보드 CH led가 변하지 않는다면 압버튼 또는 선로의 불량이다.
  • Q
    점멸과 정상신호가 반복적으로 나오는 경우
    열기
    A 1) 간혈적으로 CONT가 리셋되는 경우 CONT 불량으로 교체해야한다. 2) 간혈적으로 CPU가 리셋되는 경우 CPU 불량으로 교체해야한다.
  • Q
    한쪽 방향의 등만 소등이 되는 경우
    열기
    A 1) 해당 등기의 LSU의 STAT LED가 소등 되었다면 LSU 불량 또는 CONT의 불량이다. 정상 LSU로교체 후 정상으로 돌아 오지 않는다면 CONT를 교체해야 한다. 2) 해당 등기의 LSU의 STAT LED가 점등되어 있고, 나머지 LED가 소등되었다면 DB에서 해당 LSU를 사용하지 않도록 세팅 되어 있는 것이다. DB를 수정해주면 된다. 3) LSU가 정상적으로 동작한다면 출력 단자대의 전압을 측정하여 전압이 검출되면 등기구 또는 선로의 불량이며, 전압이 미검출 되면 LSU 불량이다. 상황에 맞게 조치하면 된다.
  • Q
    황색 점멸과 적색 점멸이 발생하는 경우
    열기
    A 1) 모니터링을 통하여 DB에러가 발생했는지 확인한다. DB에러가 발생했다면 조치사항은 DB에러가 발생했을 경우 항목을 참조 한다 2) 수동 스위치가 점멸로 되어있는지 확인한다. 3) CPU가 정상적으로 동작하는지 확인한다. CPU의 RUN led 가 깜빡거리고 있지 않으면 CPU 불량이다. 4) 상하단 통신을 정상적으로 하고 있는지 확인하다. CPU의 SCU led에 불이 들어와있다면 상하단 통신이상이다. 5) 제어기 시각이 잘못되어 예약제어가 동작하는지 확인한다. 시간이 마이너스로 들어가 있으면 DB에러로 점멸하기도 한다. 제어기 시각이 맞지 않을경우 조치사항 제어기 시간이 맞지 않을 경우 항목을 참조 한다. 6) 예약제어 시각이 잘못 입력되어 있는지 확인한다. 7) 센터와 통신하고 있는 제어기인 경우 센터에서 명령을 내렸는지 확인한다.
  • Q
    모든 등이 적색 점멸이 발생하는 경우
    열기
    A 1) 모순이 발생했는지 확인한다. 모순 발생시 적색점멸(FLASH점멸)을 한다. 모순이 발생했다면 조치사항은 모순이 반복적으로 발생하는 경우 항목을 참조 한다. 2) CONT가 정상적인지 확인한다. CONT가 불량일때 FLASH가 동작하여 적색점멸(FLASH점멸)을 한다. 불량일 경우 CONT를 교체한다. 3) DB 점멸맵이 모두 적색으로 들어가 있는지 확인한다. 점멸맵이 모두 적색으로 들어가 있고 점멸할 시간이 아니라면 조치사항은 황색 점멸과 적색 점멸이 발생하는 경우 항목을 참조 한다.
  • Q
    타 제어기와 연동이 맞지 않는 경우
    열기
    A 1) 현재 제어기가 정주기로 운영되고 있는지 확인한다. 정주기로 운영되지 않으면 제어기는 연동이 맞지 않는다. 정주기로 운영되지 않는다면 조치사항은 제어기가 정주기로 돌지 않을 경우 항목을 참조 한다. 2) 제어기 시각을 확인한다. 제어기 시각이 다를경우 연동은 맞지 않는다. 제어기 시각이 다르다면 제어기 시간이 맞지않을 경우 항목을 참조 한다. 3) 주현시를 확인 한다. 제어기DB의 주현시가 정확히 들어갔는지 확인한다. DB씨트와 주현시가 다르다면 제어기의 주현시를 DB씨트와 같게 변경한다. 4) OFFSET값을 확인한다. DB에 OFFSET값이 정확히 들어갔는지 확인한다. DB씨트와 OFFSET값이 다르다면 제어기의 OFFSET값을 DB씨트와 같게 변경한다.

회사명 : ㈜서돌전자통신 주소 : 경기도 고양시 일산동구 일산로 138(백석동) 일산테크노타운 918, 919, 920, 921, 922, 1011호

전화 : 031-901-5120(영업), 031-901-5130(관리) A/S : 1899-5190 팩스 : 031-901-5125